Концепция ЭнергоАктивных Домов
ВиталийДата: Среда, 23.02.2011, 21:13 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
ЭнергоАктивные Дома - дома, использующие для энергообеспечения энергию окружающей среды, при этом аккумулируя её избыток в тёплый период года, и расходуя в холодный.
 
ВиталийДата: Понедельник, 21.03.2011, 19:52 | Сообщение # 2
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
Дарья, по 10-му корпусу для начала необходимы следующие данные:
1. Общие геометрические параметры, этажность, кубатура, отапливаемая площадь.
2. Ситуационное положение относительно сторон света.
3. Существующие системы отопления и вентиляции, их параметры.
4. Грунт.
 
DashoДата: Среда, 23.03.2011, 08:45 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Параметры по 10 корпусу следующие:
1. 5 этажей, V= 44756,25 м3, Отапливаемая площадь F= 11935 м2.
3. Система отопления водяная, вентиляция естественная.
4.Грунт:опідзолений та вилужені черноземи
 
ВиталийДата: Среда, 23.03.2011, 18:02 | Сообщение # 4
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
Необходимы общие геометрические параметры (высота и т.д.) и ситуационное положение относительно сторон света. Ну и п.3
 
DashoДата: Среда, 23.03.2011, 21:02 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Параметры корпуса №10: высота h=23 м, длина 101 м, ширина 19 м, но с боков здания пристроены два помещения, которые имеют высоту 8 м , длину 26 м и ширину 16 м. Также имеется чертеж корпуса на котором все эти параметры показаны, и показано ситуационное положение относительно сторон света. Я б могла его принести, когда вы будете в 7 корпусе или отправить по email, как вам удобней.
 
ВиталийДата: Среда, 23.03.2011, 23:26 | Сообщение # 6
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
Завтра (четверг) на завод (напротив десятки), 3-й этаж, к.323 НИИ энергетики, лучше до обеда.
 
ВиталийДата: Понедельник, 04.04.2011, 18:20 | Сообщение # 7
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
Схема энергообеспечения для малоэтажных зданий является основой для схемы энергообеспечения 10-го корпуса в обсуждённом нами объёме.
 
DashoДата: Вторник, 10.05.2011, 15:32 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Данные для 10 корпуса:
Отапливаемая площадь: S= 11935 м2
q= 1062 Вт/м2, с учетом коэффициента рекуперативности 0.7
Площадь крыши: S= 1241 м2
Данные по грунту:
Плотность р= 1500...1600 кг/м3
Теплоемкость глины С= 900 Дж/(кг·К)
еплопроводномть λ= 1.53 Вт (К • м)
 
ВиталийДата: Вторник, 10.05.2011, 16:14 | Сообщение # 9
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
Удельные теплопотери? Распиши
 
DashoДата: Вторник, 10.05.2011, 21:02 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Расписать удельные теплопотери, это расписать для каждой ограждающей конструкции: окна, двери, стены отдельно? Или общие загод?
 
ВиталийДата: Вторник, 10.05.2011, 21:30 | Сообщение # 11
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
Нет, 1КВт/м2 мощности теплопотерь с учётом рекуперации это очень много. Если за год, то это КВт*часы, т.есть количество энергии а не мощность. Расписать - суммарная удельная мощность теплопотерь через ораждающие конструкции без учёта рекуперации, и с учётом рекуперации. Умножив удельную мощность теплопотерь для -23град.С на отапливаемую площадь, получим мощность отопительной нагрузки.
 
DashoДата: Среда, 25.05.2011, 20:10 | Сообщение # 12
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Да,что-то было напутано в расчетах.
Рассчитывала следующим образом:
q=(((t_(в.)-t_(н.))/R_(ст.) )∙F_(ст.)+((t_(в.)-t_(н.))/R_(ок.) )∙F_(ок.)+((t_(в.)-t_(н.))/R_(крыша.) )∙F_(крыша.)+((t_(в.)-t_(н.))/R_(подв.) )∙F_(подв.)+Q_(вент.))/F_(от.)
=(((21-(-23))/3.4)∙3356+((21-(-23))/0.56)∙1982+((12-(-23))/3)∙1725+((21-7)/1.724)∙1725+16171,1)/11935=(43430.588+155728+20125+14008.121+16171.1)/11935
=21 (Вт),

Q_(вент.)=q∙c∙ρ∙(t_(в.)-t_(н.) )=305∙1∙1,205∙(21-(-23))=16171,1 (Вт)
коэффициена рекуперативности 0.7, q=21∙0.7=14.7 Вт

Добавлено (16.05.2011, 11:19)
---------------------------------------------
Q_(вент.)=q∙c∙ρ∙(t_(в.)-t_(н.) )=305∙1∙1,205∙(21-(-23))=16171,1 (Вт)
Суммарные теплопотери составили 1700877,105 Вт, а q=143 Вт/м^2

Добавлено (22.05.2011, 12:53)
---------------------------------------------
1. Суммарные теплопотери Q=364,5 кВт, где Qогр.=340,2 кВт, а Qвент.=80,9∙(1-0,7)=24,3 кВт.
2. q= Q/Sот.=30,5 Вт/м^2
3. Затраты энергии тепла на ГВС 100 кВт∙час
4. Площадь крыши Sкрыши= 1241 м^2
5. Азимут -45
6. Угол к горизонту 30
7. Данные по грунту:
Плотность р= 1500...1600 кг/м3
Теплоемкость глины С= 900 Дж/(кг·К)
еплопроводномть λ= 1.53 Вт (К • м)

Добавлено (25.05.2011, 19:51)
---------------------------------------------
Q=Q_стін+Q_двері+Q_вікон+Q_підл+Q_(покр.)+Q_(о тепс.)-Q_(люд.)-Q_(ел.)-Q_(ос.)=43430.588+14468.712+155728+14008.121+11306+92415-49000-5950-2965=273,4 кВт
Q=Q_стін+Q_двері+Q_вікон+Q_підл+Q_(покр.)+Q_(о тепс.)=43430.588+14468.712+155728+14008.121+11306+92415=331,4 кВт

Добавлено (25.05.2011, 20:10)
---------------------------------------------
Q=Q_стін+Q_двері+Q_вікон+Q_підл+Q_(покр.)+Q_(о тепс. =27652,4+14468.712+155728+14008.121+11306+92415= 315?5 кВт- без учета людей, ламп

Q=Q_стін+Q_двері+Q_вікон+Q_підл+Q_(покр.)+Q_(о тепс.)-Q_(люд.)-Q_(ел.)-Q_(ос.)=27652,4+14468.712+155728+14008.121+11306+92415-49000-5950-2965=257,7 кВт - с учетом людей, ламп

 
ВиталийДата: Четверг, 26.05.2011, 11:38 | Сообщение # 13
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
Файл расчёта ЕАБ
Прикрепления: 7122627.xls (78.0 Kb)
 
ВиталийДата: Четверг, 26.05.2011, 22:51 | Сообщение # 14
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
Ещё раз файл с расчётом
Прикрепления: 3319062.xls (78.0 Kb)
 
ВиталийДата: Пятница, 27.05.2011, 07:55 | Сообщение # 15
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
Розрахунок без пікового догріву
Прикрепления: 7516685.xls (78.0 Kb)
 